Caros amigos,
Tenho pouco tempo no ramo de intalações de split, atualmente me deparei com um problema e gostaria de uma ajuda. Istalei um equipamento de 12000 btu da Komeco, dei vacuo na linha medi o psi e a aperagem. Notei que o ventilador da condensadora não estava funcionado. Por onde devo começar para resouver este problema?
Desde já obrigado!
Abs

Re: Manutenção

Posted: Sat Jan 28, 2012 6:18 pm
by Leonardo Alves
Boa tarde Sr. Pablo,

Caso o compressor esteje ligando normalmente, mas o ventilador da unidade condensadora não ligue, verifique a ligação elétrica na unidade condensadora, o ventilador da condensadora e o compressor devem funcionar sempre juntos, não deixe o compressor funcionar se o ventilador não ligar.

Caso o compressor também não esteje ligando, verificar se o controle remoto está no modo refrigeração e com a temperatura abaixo da temperatura ambiente. Lembro que os splits depois de ligados levam de 2 a 5 minutos para a unidade condensadora ligar, isso é normal na maioria dos splits.

Verifique também a ligação elétrica entre a unidade condensadora e a evaporadora, e se está chegando a tensão correta na unidade condensadora.

Espero ter ajudado.

Abraço.

Re: Manutenção

Posted: Sun Jan 29, 2012 7:09 pm
by Pablo
Obrigado pela dica, amanhã vou conferir a parte elétrica.
Grande abraço!