Ar condicionado não arma compressor!

Post Reply
diego
Posts: 2
Joined: Wed Apr 17, 2013 12:30 am

Ar condicionado não arma compressor!

Post by diego »

Tenho em meu trabalho um ar condicionado Bi split da splinger de 9.000Btus cada evaporadora. Numa das evaporados não esta refrigerando,ao efetuar as medições na válvula de serviço ao instalar o manômetro ele vai subindo até chegar no posição retard e o compressor não arma. Desconfio que o compressor esteja com defeito. Neste caso como o compressor não arma,qual seria o método para efetuar o recolhimento do gás para o condensador?
Leonardo Alves
Site Admin
Posts: 34
Joined: Sun Oct 02, 2011 9:21 pm

Re: Ar condicionado não arma compressor!

Post by Leonardo Alves »

Bom dia Diego,

Tudo bem?

O split é com 2 compressores de 9.000 ou 1 de 18.000?

Caso seja um só ele tem uma válvula solenoide que pode estar com defeito e bloqueando a passagem do fluído refrigerante.

Caso seja 2 compressores, faça os testes no compressor para ver se ele está queimado (em curto), caso ele esteja em curso, não terá como recolher o fluído para a condensadora, precisará usar uma recolhedora, e outra coisa, quando o compressor queima, não pode usar o fluído refrigerante, pois o mesmo fica contaminado, deverá recolher o fluído em um cilindro a parte para reciclagem ou descarte apropriado, fazer a limpeza do sistema e colocar novo fluído.

Espero ter ajudado, poste aí seu feedback.


Abraço,
Leonardo Alves
Abraço,
Leonardo Alves
ronaldoborges
Posts: 2
Joined: Wed Sep 27, 2017 11:05 pm

Re: Ar condicionado não arma compressor!

Post by ronaldoborges »

Boa tarde,
me chamo Ronaldo Borges, atualmente trabalho no governo, aonde atualizo o blog do http://www.participa.br/maiconribeiro/blog estamos com algumas dificuldades com o compressor do nosso ar de 18.000, encontra-se com grande dificuldade para gelar, o que pode ser Leonardo? Queria antes a palavra de quem entendesse para chamar um técnico.
Obrigado
Leonardo Alves
Site Admin
Posts: 34
Joined: Sun Oct 02, 2011 9:21 pm

Re: Ar condicionado não arma compressor!

Post by Leonardo Alves »

Boa tarde Ronaldo, nesse caso podem ser diversas coisas que estão causando o baixo rendimento. Pode ser por exemplo, sujeira nas serpentinas, vazamento de gás entre outros problemas. Veja também se o ambiente onde está a unidade externa é bem arejado.

Abraço,
Leonardo Alves
Abraço,
Leonardo Alves