Boa noite, gostaria de tirar uma duvida. Liguei um splite da marca springer 12.000 foi tudo bem mais
quando liguei o compressor deu partida funcionou por uns 10 minutos e depois parou, somente o ventilador funciona.
compressor não da partida
-
- Site Admin
- Posts: 34
- Joined: Sun Oct 02, 2011 9:21 pm
Re: compressor não da partida
Bom Dia Ivo,
Os compressores possuem um dispositivo interno de proteção, o protetor térmico, que desarma o compressor quando há alguma falha no sistema para impedir a queima do compressor, depois de algum tempo quando o compressor esfria o térmico rearma e o compressor volta a funcionar. Caso o compressor volte a funcionar mais o problema não tenha sido resolvido o protetor vai desarmar o compressor novamente. Obs.: Não deixe o sistema funcionando com esse problema de arme e desarme, pois pode ocasionar a queima do compressor.
Faça as seguntes verificações:
-Verifique se o condensador está limpo;
-Verifique se o condensador está em local arejado e com circulação de ar;
-Verifique se o ventilador está oscilando na rotação ou parando;
-Verifique a parte elétrica (se há fios frouxos);
-Verifique se há gás no sistema;
Abraço
Os compressores possuem um dispositivo interno de proteção, o protetor térmico, que desarma o compressor quando há alguma falha no sistema para impedir a queima do compressor, depois de algum tempo quando o compressor esfria o térmico rearma e o compressor volta a funcionar. Caso o compressor volte a funcionar mais o problema não tenha sido resolvido o protetor vai desarmar o compressor novamente. Obs.: Não deixe o sistema funcionando com esse problema de arme e desarme, pois pode ocasionar a queima do compressor.
Faça as seguntes verificações:
-Verifique se o condensador está limpo;
-Verifique se o condensador está em local arejado e com circulação de ar;
-Verifique se o ventilador está oscilando na rotação ou parando;
-Verifique a parte elétrica (se há fios frouxos);
-Verifique se há gás no sistema;
Abraço
Abraço,
Leonardo Alves
Leonardo Alves