Caros amigos,
Tenho pouco tempo no ramo de intalações de split, atualmente me deparei com um problema e gostaria de uma ajuda. Istalei um equipamento de 12000 btu da Komeco, dei vacuo na linha medi o psi e a aperagem. Notei que o ventilador da condensadora não estava funcionado. Por onde devo começar para resouver este problema?
Desde já obrigado!
Abs
Manutenção
-
- Site Admin
- Posts: 34
- Joined: Sun Oct 02, 2011 9:21 pm
Re: Manutenção
Boa tarde Sr. Pablo,
Caso o compressor esteje ligando normalmente, mas o ventilador da unidade condensadora não ligue, verifique a ligação elétrica na unidade condensadora, o ventilador da condensadora e o compressor devem funcionar sempre juntos, não deixe o compressor funcionar se o ventilador não ligar.
Caso o compressor também não esteje ligando, verificar se o controle remoto está no modo refrigeração e com a temperatura abaixo da temperatura ambiente. Lembro que os splits depois de ligados levam de 2 a 5 minutos para a unidade condensadora ligar, isso é normal na maioria dos splits.
Verifique também a ligação elétrica entre a unidade condensadora e a evaporadora, e se está chegando a tensão correta na unidade condensadora.
Espero ter ajudado.
Abraço.
Caso o compressor esteje ligando normalmente, mas o ventilador da unidade condensadora não ligue, verifique a ligação elétrica na unidade condensadora, o ventilador da condensadora e o compressor devem funcionar sempre juntos, não deixe o compressor funcionar se o ventilador não ligar.
Caso o compressor também não esteje ligando, verificar se o controle remoto está no modo refrigeração e com a temperatura abaixo da temperatura ambiente. Lembro que os splits depois de ligados levam de 2 a 5 minutos para a unidade condensadora ligar, isso é normal na maioria dos splits.
Verifique também a ligação elétrica entre a unidade condensadora e a evaporadora, e se está chegando a tensão correta na unidade condensadora.
Espero ter ajudado.
Abraço.
Abraço,
Leonardo Alves
Leonardo Alves
Re: Manutenção
Obrigado pela dica, amanhã vou conferir a parte elétrica.
Grande abraço!
Grande abraço!