Search found 34 matches

by Leonardo Alves
Sat May 26, 2012 1:13 pm
Forum: Refrigeração Doméstica
Topic: Garga de Gás refrigerante
Replies: 2
Views: 14760

Re: Garga de Gás refrigerante

Bom Dia Sérgio,

O senhor também pode verificar a carga correta de gás verificando a corrente do compressor, verificando se o evaporador está completo de gelo e se o condensador está quente por completo.

Abraço.
by Leonardo Alves
Sat May 26, 2012 1:00 pm
Forum: Condicionadores de Ar Split
Topic: carga de refrigerante 410
Replies: 4
Views: 27356

Re: carga de refrigerante 410

Bom Dia Riva,

Para completar a carga de R-410a o senhor deve fazer o superaquecimento e ir colocando gás aos poucos (abre e fecha rápido a garrafa de cabeça para baixo) ou através de um capilar.

Abraço
by Leonardo Alves
Sat May 26, 2012 12:18 pm
Forum: Condicionadores de Ar Split
Topic: Tubos de alumínio
Replies: 4
Views: 27451

Re: Tubos de alumínio

Bom Dia Riva,

Aqui no SERAE temos diversos splits que instalamos com tubo de alumínio e até o momento não apresentou nenhum problema. O tubo de alumínio requer alguns cuidados específicos para que não haja corrosão.

Abraço.
by Leonardo Alves
Fri May 25, 2012 9:50 pm
Forum: Condicionadores de Ar Split
Topic: carga de refrigerante 410
Replies: 4
Views: 27356

Re: carga de refrigerante 410

Boa Noite Riva, Os equipamentos de pequenas capacidades de 9.000 a 22.000 que utilizam R-410a não possuem válvula de serviço na linha de liquido. O fabricante recomenda colocar o fluído refrigerante na forma líquida pela sucção com o equipamento desligado se baseando na quantidade de gás pelo peso. ...
by Leonardo Alves
Fri May 25, 2012 9:31 pm
Forum: Condicionadores de Ar Split
Topic: Tubos de alumínio
Replies: 4
Views: 27451

Re: Tubos de alumínio

Boa Noite Riva,

Segundo o fabricante de tubos de alumínio Hydro, a tubulação aguenta pressões acima de 1.500 PSI. Para maiores detalhes visite a biblioteca virtual e veja o Manual de Uso do tubo de alumínio. http://serae.com.br/biblioteca-virtual.php

Abraço
by Leonardo Alves
Fri May 18, 2012 7:03 pm
Forum: Condicionadores de Ar Split
Topic: Instalação de Split
Replies: 1
Views: 20627

Re: Instalação de Split

Boa Tarde Sr. Sergio, Isso depende de cada loja, eles fazem isso, pois infelizmente no mercado há muitos "penduradores de split", pessoas que acham que sabem instalar por que viram alguém instalando e/ou já fizeram alguma instalação e já deu certo. Porém muitas dessas pessoas nunca fizeram...
by Leonardo Alves
Mon May 07, 2012 11:32 pm
Forum: Condicionadores de Ar Split
Topic: Instalação está correta
Replies: 2
Views: 23201

Re: Instalação está correta

Boa Noite Zeca, Para se fazer uma instalação correta o técnico tem que ter as seguintes ferramentas e materiais: -Manufold (conjunto de 2 manômetros alta e baixa pressão e mangueiras) para aferir as pressões e controlar o superaquecimento do equipamento; -2 Termômetros de contato para fazer o supera...
by Leonardo Alves
Thu Apr 26, 2012 12:18 pm
Forum: Condicionadores de Ar Split
Topic: compressor não da partida
Replies: 1
Views: 20851

Re: compressor não da partida

Bom Dia Ivo, Os compressores possuem um dispositivo interno de proteção, o protetor térmico, que desarma o compressor quando há alguma falha no sistema para impedir a queima do compressor, depois de algum tempo quando o compressor esfria o térmico rearma e o compressor volta a funcionar. Caso o comp...
by Leonardo Alves
Thu Apr 26, 2012 11:55 am
Forum: Refrigeração Doméstica
Topic: como identificar um bom técnico de refrigeração
Replies: 1
Views: 12487

Re: como identificar um bom técnico de refrigeração

Bom Dia Altamiro, Um bom técnico em refrigeração tem que ser honesto, pontual, dar atenção ao cliente e procurar sempre estar atualizado e qualificado com as novidades do mercado. Outra coisa de fundamental importância é o técnico em refrigeração passar segurança para seu clientes, explicando sempre...
by Leonardo Alves
Thu Apr 26, 2012 11:32 am
Forum: Condicionadores de Ar Split
Topic: Como limpar a turbininha
Replies: 2
Views: 23024

Re: Como limpar a turbininha

Bom Dia Zeca, Para limpar a turbina é altamente recomendado que o senhor recolha o gás do equipamento e retire o evaporador do local, pois será necessário retirar a serpentina evaporadora para fazer uma boa limpeza da turbina. Aconselho também a fazer a limpeza da serpentina, pois se a turbina está ...